发布于:2002-04-09 13:41:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个十二层建筑,高为48M,因一个报警阀控制的喷头数量不能超过800个,故分别由两个报警阀组控制,-1~5层为低区,6~12为高区,选用水泵扬程90M,此系统工作压力未大于1.2MPA,请问此低区需要减压吗,为何,若需,在报警阀前设减压阀,阀后压力取多少呢,对于此因喷头数分区而压力并未超过的系统高低区由同一水泵控制不用分区,而对于中高层或超高层因压力分区的,才需高低区由不同水泵分区控制,是这样理解的吗

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • muyang2099
    muyang2099 沙发
    十二层建筑,高为48M,需要选扬程90M水泵的水泵吗?
    2008-11-08 13:06:08

    回复 举报
    赞同0
  • 刘峰
    刘峰 板凳
    一般减压阀既能减动压,也能减静压,但是减压孔板和节流管只能减动压,而不能减静压,所以报警阀前加了减压阀,应该是动压、静压都减了,但是如果加了减压阀后,有几层的配水管入口的压力仍然大于0.40MPa,那么这几层都应设置减压孔板或节流管减压,如果所有层的配水管入口压力都不大于0.40MPa,就不需每层减压了。
    其实按照真正优化设计的要求,每个作用面积的喷水强度都应该与最不利作用面积基本相同,使配水管入口压力均衡,这样需要减压的地方就更多了。其实规范要求的是系统的最低要求。
    2002-04-15 17:02:15