土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水表选择求救

水表选择求救

发布于:2002-04-09 11:37:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近来IC水表闹得沸沸扬扬,请教IC表与普通表有何区别,其性能是怎样的?
  • jiancai7301
    jiancai7301 沙发
    现在好多水表厂都生产了:
    IC水表由旋翼式水表本体和抄读器两大部分组成。抄读器可安装在远离水表的任意合适位置,具有读数直观、方便,并随时可监视现场用水情况等特点。远传水表输出的脉冲信号,还可直接联至计算机进行数据处理及编制帐单,便于集中控制。

    其特点简介:

    1.采用MSP430系列MCU。
    2.全CMOS微功耗电路设计,静态功耗≤1μA。
    3.安全加密卡,彻底防止卡上数据窃密。4.全密封防水、防潮、防震动、防尘,运行平稳可靠。
    5.高度集成卡口防电气攻击(AC220V,DC30V)和严密的整表防磁攻击,杜绝人为破坏和盗水行为。
    6.具备监测流量计检测线被剪断信号的功能。
    7.表壳具有防拆卸功能。
    8.阀的驱动线路与主板电气完全隔离,提高可靠性。
    9.M-BUS总线通讯接口。
    10.关阀若不严,自动以负值记录,下次购水时补余。
    11.具有使用过程中各种历史状态自动记忆功能。
    12.适应社会发展的复费率功能,配合政府节水工作。
    13.详细的消费明细记录功能,精确到月实际用水量,免除用户争议。
    14.IC卡读写次数不低于10万次。
    15.数据保存有效期不低于10年。
    16.内置式可更换大容量功率型锂电池,可使表可靠工作不低于6年(理论计算值为≥12年)。
    17.自带串行总线接口,可实现集中抄表和远程控制

    主要性能:

    电源电压 3.6V (大容量、功率型锂电池)
    静态工作电流 μA ≤5μA
    动态工作电流 mA ≤3mA
    公称压力 Mpa ≤1.0Mpa
    压力损失 ≤0.12Mpa
    额定流量
    Dn25:3.5m3/h
    Dn20:2.5m3/h
    Dn15:1.5m3/h
    最小流量
    Dn25:0.07m3/h
    Dn20:0.05m3/h
    Dn15:0.03m3/h
    过载流量
    Dn25:7m3/h
    Dn20:5m3/h
    Dn15:3m3/h
    分界流量
    Dn25:0.28m3/h
    Dn20:0.20m3/h
    Dn15:0.12m3/h
    流量测量精度
    ≤±2% (qmax>q≥qt)
    ≤±5 % (qmin<q≤qt)
    水表长度
    Dn25:225mm
    Dn20:195mm
    Dn15:165mm
    显示范围 999,999.99
    通讯总线 M-BUS串行总线接口
    波特率 300/1200/2400bps

    2003-09-11 14:06:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!网上哪边有关于住宅给排水设计方案的资料的???

message

回帖成功

经验值 +10