34层不超100米住宅剪刀梯加压送风怎么做?
34层不超100米住宅剪刀梯加压送风怎么做?
有个项目:34层塔楼,99.8米,剪刀楼梯间,两个竖井,1层是商业,-1层是人防。
没有设备层,没有架空层。
我暂时考虑是这样的:地下一套系统,地上分段设计,每段两套系统
这样就一共五套系统,可是地上四台风机该怎么放?
发布于
2010-10-12 22:02:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
shi198705
地下人防要单独设,地上分2段,风井可合用但风量加倍
2010-10-28 09:48:28
来自 PC
评论
举报
michelle5156
还要看看地方规范,对于剪刀楼梯可能有的地方规范要求比较严格。
2010-10-26 16:47:26