土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 没设自动喷淋系统有必要设火灾自动报警系统吗??
现在做一个 每层2000平左右的食堂  1层和2层是餐厅
3层是电教室和活动室.
没设自动喷淋系统有必要设火灾自动报警系统吗??
水暖专业没设喷淋 电气有必要设吗

全部回答(19 )

  • 70861833
    自动报警和喷淋没有必然联系,但是设置了自动报警也设置了喷淋就必然有联系了 需要联动
    哪些场所应该设计自动报警,哪些场所应该设计喷淋是有规范要求的
    2008-07-15 11:40:15 来自 PC 评论 举报
  • 皇城刀哥
    楼上,防火分区的划分问建筑专业,卷帘门是什么性质的,也要问土建,是疏散用卷帘门还是防火分隔卷帘门,要问清楚,联动的步骤不一样,疏散式卷帘门采用两步降方案,火隔式采用一步降到底。
    2007-05-26 12:57:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10