土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础墙体如何加固?
我所在的工程基础墙体即正负零以下墙体砂浆试块试压强度不合格,设计为M7.5水泥砂浆,试块试压强度仅为2.6,回弹测试也不合格相差也很大,问要加固的话,哪种方法比较简便?

全部回答(5 )

  • ltb_hc


    能说的再清楚点么

    是框架结构还是砖混结构
    框架的就好办,砸了重砌,任何一种加固方式都不如砸了来得经济

    如果是砖混的承重基础墙真的比较麻烦了,诚如楼上老兄说的:钢丝网片抹灰;钢筋网片喷射混凝土 还算经济点。
    2006-02-26 00:35:26 来自 PC 评论 举报
  • muma6017
    在98抗震加固规范上有详细的介绍:钢丝网片抹灰;钢筋网片喷射混凝土。
    后者效果好但造价高,但需要专用设备。
    在去年12月份同济大学的组织的会议上介绍了预应力不锈钢铰线抹灰技术。这可能是目前最好的方法但造价特别高。据说来源于韩国。
    2006-02-18 23:10:18 来自 PC 评论 举报