请问45万吨水厂,用两根DN1800的混水输水管好呢还是1600的,1800的流速大约为1.02m/s,1600的约为1.29m/s。还请问需要考虑事故校核吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xushengrun
    xushengrun 沙发
    我建议你用2根DN2600的管道,对于这样大的水量,要考虑水力压降,系统稳定型,管道事故等因素!
    2006-02-13 20:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • linjinshou
    linjinshou 板凳
    帮忙顶一下
    我觉得你这么大的水量,用1800的就行了,也有一定的安全容量,事故安全系数可以在储水池中考虑,不过能用两根800的话那是最好,这样事故安全系数就大了。
    2006-02-13 19:17:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。