土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热泵和板式换热器及泳池加热

热泵和板式换热器及泳池加热

发布于:2006-02-13 16:36:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在碰到一问题,希望各位给点意见,额不胜感激啊^-^
用一台热泵分别为一30度的温水池和40度的热水池加热,需要用板式换热器,热泵最高出水温度是65度,请问,板式换热器和保温水箱是如何设计的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • revelino
    revelino 沙发
    不需要保温水箱 热泵的出水直接加热游泳池水,
    2006-04-20 11:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    首先计算保持泳池温度需要的热量,然后根据两侧的四个温度,选定换热器型号,再根据热泵工作能力,确定水箱容积。
    2006-02-14 18:41:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖的水力计算方法

请大家说说地暖的水力计算方法,谢谢

回帖成功

经验值 +10