我现在碰到一问题,希望各位给点意见,额不胜感激啊^-^
用一台热泵分别为一30度的温水池和40度的热水池加热,需要用板式换热器,热泵最高出水温度是65度,请问,板式换热器和保温水箱是如何设计的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • revelino
    revelino 沙发
    不需要保温水箱 热泵的出水直接加热游泳池水,
    2006-04-20 11:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    首先计算保持泳池温度需要的热量,然后根据两侧的四个温度,选定换热器型号,再根据热泵工作能力,确定水箱容积。