土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 这样的一次方案可行吗?(10KV系统)
本人最近接触一用户,想搞个方案,对他们的10KV配电室进线改造;10KV电源有两个,一个是区域变电站一条10K专线送电(区域变电站有计量),另一个电源是他们自已有一台500KW柴油发电机组,并将该机组的400V电源经升压变压器及相应的高压开关柜送到了高压配电室;现做了一个方案,希望行家们指点一下,出出主意,力求完美一些,不胜感谢!
附图一张.

全部回答(27 )

  • 忙里
    26楼提的问题回复如下:他们自备电升压至10KV主要高压侧有几台变压器;想在自发电时,根据需要可送其中一台、或两台变压器.
    2006-05-10 11:51:10 来自 PC 评论 举报
  • peter00007

    2006-05-09 08:40:09 来自 PC 评论 举报