我发两个六层住宅的系统图。为了表达清楚我的问题,我只取了图纸的一部分,无关部分被删掉。
系统图(一)是我的常规做法,系统图(二)是一个施工人员建议我修改的做法。他们的区别在于其中一个开关的位置不同,就是保护总进线箱到电表箱导线的开关。
我认为图二有问题,开关的位置虽然对这段导线的过负荷保护没有影响,但对于短路保护就有区别了。不过详细的区别我就说不清楚了。按那个施工人员的意思,如果短路了,总开关就会动作了,保护没有问题。
我不会按照他的意思改,但是我也没有说服他。实际上,就是自己还不明白,
我的问题:图二是不是有问题,问题在哪?
解答我的疑问,至少送10分。
谢谢!
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句2、总箱中 出线配断路器,表箱中配断路器。如你图1所示的好象也不违反规范,但图2后面这段线路没有
保护了。
我们一般做前端箱都不做,直接从单元计量箱开始,计量箱总进放4P漏电断路器。
一般做前端箱是不是我们管理范围,就不知道了。。。:)
回复 举报
回复 举报