我公司三台武冷公司的螺杆制冷机组,最近要停产1月左右,但是需要供油保护!机组是PLC控制的,断水状态下,油泵只能开2分钟就自动关闭,如何设置才能使油泵供油正常!高手赐教!!在线等啊!!:Q :Q :Q
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
co936201979
沙发
呵呵;原因很多;第一;压缩机卸载;排气温度会低‘第二;冷液器换热面积;配的偏大;第三’;低压的吸气压力过高;排气温度也会过低;第四;蒸发器换热,面积配的偏小;低压过冷;排气温度也会过低;等等吧;;;呵呵;原因很多;
2010-10-30 14:10:30
赞同0
-
frcqu
板凳
供液上没控制好。供液量过大。或者文丘里管回液量大(满液机)、喷液管喷液量过大(高压比机组)