土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机排气过热度过低的原因

螺杆机排气过热度过低的原因

发布于:2010-10-12 18:24:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位同行请各抒自己对螺杆式水冷冷水机组排气过热度过低的原因。请发表一下各位的见解,谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • co936201979
    co936201979 沙发
    呵呵;原因很多;第一;压缩机卸载;排气温度会低‘第二;冷液器换热面积;配的偏大;第三’;低压的吸气压力过高;排气温度也会过低;第四;蒸发器换热,面积配的偏小;低压过冷;排气温度也会过低;等等吧;;;呵呵;原因很多;
    2010-10-30 14:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • frcqu
    frcqu 板凳
    供液上没控制好。供液量过大。或者文丘里管回液量大(满液机)、喷液管喷液量过大(高压比机组)
    2010-10-22 20:19:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 843 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆制冷机在断水状态下如何供油保养?

我公司三台武冷公司的螺杆制冷机组,最近要停产1月左右,但是需要供油保护!机组是PLC控制的,断水状态下,油泵只能开2分钟就自动关闭,如何设置才能使油泵供油正常!高手赐教!!在线等啊!!:Q :Q :Q

回帖成功

经验值 +10