我局某站通讯存在一个老大难问题,请大家帮忙分析一下我局某站通讯存在一个老大难问题,至今未解决:洗马林站通过321线路到郭磊庄站搭桥后经过318线路到孔家庄站.从洗站发出信号后,用选频表测郭站接收信号变化幅度较小,属正常范围之内.到孔站测量发现变化幅度较大,据观察当变化幅度超过1BD时,洗马林通道就会断掉.厂家来人后也判断不出问题根源.请大家帮忙分析一下
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
crazyboy
沙发
查了一下,技术措施上有那个说法,当业务性广播、服务性广播和火灾应急广播合用时,馈送回路宜采用三线制
2006-03-27 20:45:27
赞同0
-
crazyboy
板凳
6楼的说法好像在哪里看到过,但不是样本,可惜记不清楚出处了
2006-03-27 20:38:27
赞同0
加载更多回复 举报