土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ <低规>中消防用水量的疑惑!

<低规>中消防用水量的疑惑!

发布于:2006-02-13 10:10:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
<低规>第8.2.2条
三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。


这点说的,消防用水量是指全部的消防用水量(室外+室内)?还是单单指室外的消防用水量?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    这条规范是出现在室外用水量一节里的,规范说“一个单位内……”我觉得并不是一个建筑内的意思,可能是一个小区或一个厂区。对于有些厂区,有露天的易燃可燃堆场、储罐,这些地方设置喷淋、带架水枪的机会还是有的,水源也极可能是消防水池,这部分水量设计的时候设计人员一般不会放到室内的喷淋或消火栓用水量里面,毕竟是不相连的系统。我认为这种情况才会考虑将室外喷淋、泡沫设备、带架水枪等的水量加上表中水量50%来计算该单位(厂区)的室外消防用水量。
    以上纯属个人推测,也自以为是地如此理解的。
    2006-12-13 22:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 板凳
    这条帖子快一年了,原来认识是有偏差的,经历了两个设计院,两个单位的总工都一致认为这个消防水量是指室外.自己想法才开始改正。
    其实从整体上考虑一下,8.2.2整条都说室外消防水量的,而整个8.2章节也都是说室外消防管网和室外消火栓的.因此从这方面考虑,这个水量是指室外消防水量,就有一定的意义。
    第二,新多规,为了避免大家理解有歧义,特意将8.2.2的第三款"一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。"中"其他消防用水设备"改为"其他室外消防用水设备".
    那么下面"上述设备所需的全部消防水量"就很自然理解成室外消防用水量了.
    第三,结合条文解释,更明确.
    最后,继续向老王同志学习.
    2006-12-13 15:25:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新高规7.2.2讨论

由于新高规3.0.1的更改,而7.2.2没有及时更新,使一些建筑物消火栓用水量很难确定。举例如下:一综合楼,44米以下楼层的面积都大于1000平米,44米到48米这一层为顶层,其面积800平米。请问这个建筑消火栓用水量怎么选取?

回帖成功

经验值 +10