土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频调速控制

变频调速控制

发布于:2002-04-07 18:38:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
那位高手知道变频调速供水机组,加在水泵出水管上的电接点压力表常为两块它门各起什么功能。变频调速供水机组夜间进入休眠状态,是否就是停机。第二天能否出现不被唤醒的情况,什么情况下出现。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 万开hjm
    万开hjm 沙发
    我个人理解: 生活系统该泵应叫小流量泵或叫辅泵, 消防系统应叫稳压泵或叫补压泵,因他的确无流量供水. 1.小区较小的工况或的确可实现零流量的工况,小流量泵可停机. 电接点压力表控制的,水泵扬程有富余的自动停机.2. 远传压力表需设低压停机或睡眠停机方可实现停机,否则,一般不会停机.
    2002-10-12 15:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • hawk.han
    hawk.han 板凳
    万开HJM:
    请问增压泵(或叫补压泵)的那种东西长时间运行会????
    2002-10-11 14:32:11

    回复 举报
    赞同0