各位前辈:
1、我在用水量定额上查到南昌在第三分区,高等学校(有宿舍)的最高日生活用水量定额为100—200L/人.d,Kh=2.0—2.5,若有5万学生,该如何选用定额?
我的选择:Q=180L/人.D,KH=2.0,是否妥当?
2、在概算时,我总是对结果觉得心理没底。规模13000吨/天的水厂,我概算要783万元,制水经营成本0.52元。是否妥当?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangmin2368
    wangmin2368 沙发
    谢谢楼上兄弟的相助!
    这个工程因为人口集中,所以输配水管线并不长。而且通过向当地居民了解,该地区地下水水质较好,故在水源方面我想选择地下水,但有供水量方面的担心;(我取了地表水、地下水水样做全分析,但结果要5天后才能出来),当然当地的地表水水质应该也是较好的,但因为我较少接触到概预算,还想请教根据常识,是选用哪种水源的造价要低一些,象供水规模为13000吨/天的水厂一般实际造价是多少?
    2002-04-07 20:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • ouyibing
    ouyibing 板凳
    1.选用水量定额,我一般是选最高值,但算管径的时候用当量算,天正软件有的;
    2.凭直觉是有一点贵,但是是概算肯定有误差的,没有什么,要相信自己。
    2002-04-07 13:11:07

    回复 举报