土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 加油站采用什么配电系统比较好?接地采用什么系统?

加油站采用什么配电系统比较好?接地采用什么系统?

发布于:2006-02-12 14:38:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
加油站采用什么配电系统比较好?从措施上看用TT系统比较好,不知道各位都采用什么系统?接地采用什么系统?一般是不是都用共用接地系统啊?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    用TN-S。用TT很难做的。
    有专门的规范,但也要参考GB50058。
    2006-02-13 10:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    没有特殊要求。TN系统肯定可行
    2006-02-12 23:11:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算机接地系统是独立设置还是与其它系统统一接地好!

请问大型工厂的计算机接地系统是独立设置还是与其它系统统一接地好!按设计图要求计算机接地要求独立接地,但现场条件不能满足独立接地的要求,可否与其它接地系统合并。应如何施工?谢谢!

回帖成功

经验值 +10