土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构这样的刚接节点施工顺序是否不满足规范要求?(有图)

钢结构这样的刚接节点施工顺序是否不满足规范要求?(有图)

发布于:2010-10-12 10:50:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图所示的梁柱刚接节点,我认为正确的施工顺序是先在柱子上焊节点板,然后在吊装时吊车吊着进行螺栓穿孔连接。
现在施工方的施工顺序是,先做好节点板和钢梁的螺栓连接,然后吊车吊到上部位置后进行节点板和上下翼缘的焊接。也就是先做好第二张图的部分,再吊上去焊接。
请问
1.这样的施工顺序是否不满足施工规范要求?
2.如果施工规范没有规定,那这样的做法是否合理?

谢谢。

1.jpg


2.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    同意你说的施工顺序,不同意施工方的做法,如果按施工方的做法,腹板处的连接板就不必要要了,称之为全焊接连接。另外想说的是,一定要按施工方的做法做也未尝不可,但是要加强现场焊缝的质量检验,按照施工验收规范(或者焊接技术规程)的规定,对于现场焊接焊缝的质量检验要求与工厂内焊缝的要求应当是不同的。
    2015-05-06 13:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • dlmetrobuilder
    很不错的资料
    2015-01-18 16:34:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.45 万条内容 · 1134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM2005.12.17综合破解方案

\PKPM2005.12.17综合破解方案:lol

回帖成功

经验值 +10