土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手电焊机怎么烧毁的?

请教高手电焊机怎么烧毁的?

发布于:2006-02-11 17:42:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在施工现场中,发现工人师傅错将电焊机的输入端220V接入380,导致输入线BV4.烧毁;第二次将380V端和220V端接入380V电源,注意此时共用端悬空未接,结果导致电焊机烧毁,请问两次烧毁各是为什么?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xueping518
    xueping518 沙发
    2011-04-29 10:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • yhhy2009
    yhhy2009 板凳
    简单打个比方:380端与共用端有10匝线;220端与共用端有7匝线;380端与220端有(10-7)3匝线
    380V应该接10匝,当接7匝,3匝线包发热烧坏
    2009-02-15 23:11:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多