干盘管的设计进出水温度是12~18度,冷水机进出水温度是7~12度,有什么简单的方法能达到干盘管的进出水温度要求吗?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • yunflame
    yunflame 沙发



    有怎么高出回水温度的冷水机组么,斑竹
    2006-02-27 08:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • crj1314520
    crj1314520 板凳
    理论上说,混水系统比二次冰水系统,少了板换。

    二次冰水系统 : 
      (1) 定流量水泵的和比例三通阀的,
       (2) 变流量水泵和二通阀。

    混水系统统:
       用回水与部分冰水混合替换板换。但设计时要注意,当回水全回时会进过冷冰水。
      水泵和二通阀也是少不了的。