在不增大电缆的基础上如何提高开关灵敏度?
在不增大电缆的基础上如何提高开关灵敏度?
路灯配电中,线路通常比较长,并且负荷比较小,这种情况下,压降不是很大的问题
倒是灵敏度校验老是过不去
如1000米的线路,12KW的负荷,用4×25+1×16的电缆,压降是完全没有问题的,但是灵敏度却过不去,用5×25也比较困难
这个事情如果不想增大电缆,有什么办法吗?
我看有的用圆钢沿线敷设做PE线,这个时候灵敏度怎么校验
发布于
2010-10-12 09:25:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
z425286480
学习了
小型的
2010-11-12 11:28:12
来自 PC
评论
举报
szdzjy
不要忽略了熔断器的使用
2010-11-12 10:59:12
来自 PC
评论
举报