大家好!我刚做消防设计工作不久,通过规范我学习了消火栓系统的设计计算。我想把自己学习的关于消火栓的设计计算写在这里,望各位高手指正!
首先
(1)根据火场的用水量统计资料、消防设备的供水能力、建筑物的重要性和保证建筑物的基本安全等因素综合确定消防用水量
(2)根据《建筑设计防火规范》和《高层建筑设计防火规范》
(3)确定消火栓的保护半径:根据公式R=a*Ld+HmCOS45
(4)根据设计规范,进行消火栓管道的布置
(5)画出消火栓系统图
(6)根据“最不利点计算流量分配”表,选定包括最不利消火栓在内的消防竖管进行水力计算
(7)根据公式Hq=aHm/(1-p*a*Hm)计算消火栓出口压力
(8)根据公式Hxh=Hq+Hd计算最不利栓口压力
(9)对计算简图进行编号,依次计算各节点编号的压力和节点间的流量直至水泵的出水口
(10)各出水消火栓的流量之和即为消火栓系统的流量,扬程即为水泵出水口处的压力
(11)水箱的设置高度Gx=Hq+1.1A*LxQ2
(12)余压消耗采用减压孔板
(13)增压设备的选定