土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同步电动机软启动原理

同步电动机软启动原理

发布于:2006-02-11 11:40:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同步电动机软启动原理是采用交-直-交变频技术。变频设备为电流型,即在直流环节有一个较大电感的直流电抗器,既有滤波功能又能当逆变侧发生短路故障时,由于电抗器的存在,电流不会发生突变,而电流调节器会迅速响应,使整流电路的晶闸管触发角后移,电流将被限制在安全范围内。
  由于电源采用三相桥式整流电路,逆变器输出电流的谐波成份很大,会引起电机额外的发热和转矩的脉动。另外变频装置还会产生较大的共模电压,进而影响电机的绝缘。为解决上面问题,该系统采用12脉冲整流技术。
  
   在软启动过程中,还采用了直流脉动技术。同步电动机的转子中由于外加励磁电流,在转子转动时电机定子中将产生感应电势,当这个电势反向作用于逆变侧的晶闸管时,晶闸管会关断,利用这个电势就可实现逆变晶闸管的自然换相。但是在当电机转速很低时(例如5%ne以下),电机的定子电势很低,不能使晶闸管关断实现自然换相。为了解决这个问题,采用了直流脉动技术。也就是说电动机启动初期,电机转速低于5%ne期间,当逆变器的晶闸管需要换相时,设法使逆变器的电流降低到零,使逆变器的晶闸管暂时全部关断,然后将根据触发的顺序给应导通的晶闸管加上脉冲。恢复直流电流时,电流将按触发的顺序流经新导通的晶闸管,从而实现从一相到另一相的换相。由于逆变器晶闸管顺序导通,直流电流顺序地流过电动机定子的相应绕组,并产生合成磁场,这样绕组电流不断的变化必将在电机中产生一个旋转磁场,带动转子旋转,转子旋转的速度由逆变器的触发周期确定,当电机转速达到5%ne以上时,电机定子产生的电势足够大时,逆变器的晶闸管采用自然换相,这样电机转子产生的启动转矩将使电机继续不断地提高转速,一直到95%ne时,电机将并网拉入同步(符合并网条件时)。变频器退出系统,从而实现同步电机的软启动。
  
   采用软启动技术,必须在电机空载下启动并网。所需功率只有9000kW左右,远远小于异步启动和额定功率(42000kW),所以对电网冲击很小。
  
   在消化有关资料中得知:如果在同步切换瞬间,由于电网压降原因造成电机失步而切换失败,变频器有能力在任何转速情况下,再次“抓住”电机,使之加速到同步,直至切换成功。
  
   在正常运行期间,如果励磁存在,由于短时过载或10kV电压丢失,造成电机失步超200ms,变频器将从励磁控制器得到信号而第自动再启动,并有能力在任何转速情况下“抓住”电机转子使之加速并同步直至切换到电网。
  
   以上两点对高炉安全连续的送风是十分内必要的
  • sq_zsk
    sq_zsk 沙发
    good
    2006-05-21 21:14:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电网络潮流计算实用算法

作者:熊炜 施怀瑾   摘要:利用两种可行的辐射形配电网络潮流计算方法来计算配电网络的潮流分布,着重解决了实际计算中出现的难点,并用C语言编制计算程序,对具体算例进行分析。   关键词:配电网络 配电网潮流算法   1 配电网潮流计算方法概述      目前,传统的电力系统潮流计算方法,如牛顿-拉夫逊法、PQ分解法等,均以高压电网为对象;而配电网络的电压等级较低,其线路特性和负荷特性都与高压电网有很大区别,因此很难直接应用传统的电力系统潮流计算方法。由于缺乏行之有效的计算机算法,长期以来供电部门计算配电网潮流分布大多数采用手算方法。80年代初以来,国内外专家学者在手算方法的基础上,发展了多种配电网潮流计算机算法。目前辐射式配电网络潮流计算方法主要有以下两类:

回帖成功

经验值 +10