土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 钢筋砼污水池施工的监理,需要注意些什么

钢筋砼污水池施工的监理,需要注意些什么

发布于:2006-02-11 09:41:11 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
钢筋砼污水池施工的监理,需要注意些什么

马上要进行污水池的施工监理了,请大家给些建议,应注意些什么地方。
池为半地下式的钢筋砼池子,地下5米,地上6米,长52米,宽26米,高11米。请大家给些建议。

另,池子设计要不要考虑地震作用?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • dw2807829
    dw2807829 沙发

    对拉螺栓中间一定要加止水片!!
    2007-02-15 11:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • dw2807829
    dw2807829 板凳
    本人监理过类似工程,感觉有以下几点需要注意:
    1、设计标准是否统一,板配筋及板厚是否有利于施工振捣;
    2、地基是否均匀防止不均匀沉降造成底板开裂渗水;
    3、砼配比严格掌握,施工后的养护尤其重要;
    4、施工缝严格处理,止水钢板、做企口缝等方法的准确设置;
    5、施工缝位置严格按图纸、规范留设;
    6、模版加固需要经过计算确定;
    7、后期防水施工细部需要认真处理,逐一检查;
    8、完工后的灌水试验要符合要求,发现渗漏及时结合各方意见按程序处理。