请教下下面对桩位偏差的处理方案是否可行!!
现在我们施工的一个转运站时发现前期的人工挖孔桩由于桩下夹杂着许多前期工程留下的混凝土等垃圾,造成转运站人工挖孔桩在施工完成后复测时桩位偏差达到250mm,现在我们给出的方案是将桩基上的承台想要加大,以增大受压面,尽可能的使作用在承台上的力平均,防止桩由于偏心受压产生剪切力从而发生不均匀沉降。请教下该方案可行!!!!!
发布于
2010-10-11 23:05:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lihongwei1985
路过学习下 想问下为什么桩下有建筑垃圾 会影响桩位偏移?
2011-01-05 13:52:05
来自 PC
评论
举报
luzhijunrobert
可行不可行
要经过设计院的复核复算的
要出具设计变更的
个人意见
如果是群桩
那就是没有什么关系的
如果是单桩的话
那应该偏差太大了
偏心过大
肯定要另行处理的
要么上面结构更改
要么加桩
或者改群桩
2010-10-12 09:16:12
来自 PC
评论
举报
相关推荐
hujinyang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑构造
返回版块
7.65 万条内容 · 188 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
要经过设计院的复核复算的
要出具设计变更的
个人意见
如果是群桩
那就是没有什么关系的
如果是单桩的话
那应该偏差太大了
偏心过大
肯定要另行处理的
要么上面结构更改
要么加桩
或者改群桩