土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SRC柱与钢梁相交 出现 节点域抗剪超限

SRC柱与钢梁相交 出现 节点域抗剪超限

发布于:2010-10-11 17:50:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
SRC柱与钢梁相交 出现 节点域抗剪超限
基本情况:
柱:1000x1000SRC柱 腹板20,高600,翼缘30,宽300,
钢梁:550x700,腹板15 翼缘35

13.jpg
梁边与柱外边是平齐的,也就是说,梁柱中心线不重合。
超限情况如下:
** 节点域抗剪超限 N-C= 13 ( 31)Vjy=-11818. > FFC=0.33*fc*H*B= 9037.
平面上没有报红,

请问是什么原因造成的,要怎么处理?
谢谢

13.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xingzhe045
    xingzhe045 沙发
    谢楼上,
    因为角柱之前没有梁拉住,专家提出来,需要采取一些措施。
    但是建筑对净空有要求,就只能做200深的暗梁,
    我与同事讨论过这个问题,就是这根1000x200的梁,是否需要放到计算模型里去,结论不一。
    当不调整剪力时,没有这个节点报错,之前这根梁也就一直放在模型里。
    我现在的模型是拿掉暗梁了,但是对于这个超限信息,还不是很理解。
    谢谢
    2010-10-13 16:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • sifan2010
    sifan2010 板凳
    说明你的节点域超限是由于混凝土暗梁引起的。请问你为何要设置1000x200的暗梁? 如果你是为了倒荷载,只需设置100*100的虚梁。 至于为何超限,可能有以下两个原因:1.你设置这么大的暗梁,PKPM程序考虑了其刚度,其承受的荷载也比较大。2. 此暗梁与柱斜交,程序计算是否正确?
    2010-10-13 15:56:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多