土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水设计,紧急求救!

热水设计,紧急求救!

发布于:2002-04-03 13:38:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
正在做的项目,130床位的3层宾馆,燃油锅炉与热水储水罐构成第1循环,罐子到用水点是第2循环,第2循环回水管上加循环泵。
问题1:由于机房空间有限,采用立式罐,第1循环是否需要加泵?
2:可否用PAP热水管?要保温吗?
3:第1循环一定要接膨胀水箱吗?系统安全阀有必要吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf2002
    zjf2002 沙发
    第一环为热媒水,要设循环泵及膨胀水箱,一般采用软水.
    2002-04-12 09:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • clxtwolf
    clxtwolf 板凳
    adam:
    1)你的燃油锅炉是热水锅炉还是蒸汽锅炉?如果是蒸汽锅炉,也就是说供给热水储罐的热媒是蒸汽,那就不必设循环泵了,但要考虑蒸汽冷凝水的回收或排放;如果是热水锅炉,说明热媒是热水,那你应该设循环泵。
    2)储罐内热水消耗后补水应接入储罐;至于锅炉的补水要看你的日补水量而定,如果量小,直接补给自来水就行了;量大的话可以用自来水软化后补给。
    2002-04-12 09:49:12

    回复 举报
    赞同0