土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 救助:关于35kV变电所配置

救助:关于35kV变电所配置

发布于:2010-10-11 17:41:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
没做过35kV变电所,现在有个工程要做,请问35kV干式变压器放在室内的话对变电室的建筑有什么特殊要求?如何给建筑提委托?此外,35kV架空线到站区,如果采用电缆进入高压开关室,室外需要什么设备吗?谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xixiyu789
    xixiyu789 沙发
    35KV安全走廊是怎么回事?
    谢谢!
    2010-10-13 15:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • llkine
    llkine 板凳
    中间母线两头的是计量。是有点浪费了。回头再跟甲方商量。
    如果35kV干式变压器放在室内,变压器室要多高?我打算用35kV电缆进线,6kV用母排出线。变压器高大概是2.7m,4.5m的房间净高应该够了吧?不知道电缆进屋是如何跟变压器连接的,应该是先在墙上固定一下再接变压器吧?35kV的安装图集是哪个?《35-110KV变电工程通用图集》里有吗?手里没有此图集。
    2010-10-13 14:02:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多