不是很清楚楼主意思?
如果是净化灯,应该回路都是净化灯,反之,就是设计考虑不周到或是设计不正确。
举例:洁净室,比如分三个区:缓冲区,净化区,更衣室(一般例子)
A 按照照明灯具选型考虑,这3个区域使用的灯具应该是至少区域相同的,例如缓冲区里的照明灯具应该选型相同,其实一般来说3个区都可以选择相同类型的灯具。
B 按照照明灯具回路设计考虑,缓冲区、净化区、更衣室的回路应该分开供电,不应该跨区域供电,例如缓冲区的几盏灯和净化区的几盏灯为一个照明回路,一般情况考虑的话,这样的设计就不是很合理了。
根据以上说明,我不是很清楚为何楼主会出现一个回路两种灯具类型的配电,可否把实际情况说明一下呢,1楼的朋友。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
