发布于:2006-02-10 16:45:10
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
一家工行一片黑暗,用电笔测量有电的呀,为什么空开合不上,不知到什么地方短路、还是线被老鼠咬断,空开合不上、后来我顺着电路理,发现只是供给灯和录像监控系统、把ups断开,所有监控设备断开,还是合不了闸,百思不得其解,抬头一看,全是节能灯,我恍然大悟,因为我以前修过,叫小工把灯全拆了,一合闸、这次不跳了,我让银行换了所有的灯,最后给了他们光明,这时ups出了问题,仔细一问才知道,有很多专家来修过,有一个还强行让ups运行,最后烧了不是。小问题,就是没有想到!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句节能灯里的二极管,一般情况工作在整流正常状态,要是电流大时会击穿或短路,这个时候空开同时跳开,也就是空开合不上闸,最后会影响其他照明灯,照明彻底瘫痪.
回复 举报