土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库挡烟垂壁

车库挡烟垂壁

发布于:2010-10-11 16:41:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
昆山的地下车库排烟设计,排风排烟合用。利用车库的梁(大于700)做挡烟分隔。
但审图公司不认可,认为我的风管在梁下走,且是侧面开风口,需另设挡烟垂壁。
请问:我的做法可行么?如果加挡烟垂壁,一般用什么材质,梁下多高?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    我认为设挡烟垂壁是更好一点儿的,毕竟,如果用梁来分,一不能每个梁间都设排烟口,二来原则上来说,挡烟垂壁应设在风口以下,梁显然不行。

    图审对这条没有必要提,毕竟用梁这种做法很多的,又不是不行。

    另外挡烟垂壁各种管道都可以穿,它没有要求密不透风。
    2010-10-12 10:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • fayfree
    fayfree 板凳
    虽然说设置挡烟垂壁当然好,但我认为从实践出发,楼主的做法还是可以的,审图苛刻了,并且90%以上的工程就是这样应用的。
    至于到底哪道梁才是“挡烟垂壁”,我觉得也不矛盾,每道梁都是又怎样?关键是这作为“挡烟垂壁”梁能起到“储烟”的作用就行。
    实在不行和审图商量可否把风口开在风管顶部,我见过有此做法的。
    2010-10-11 22:30:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 604 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带下沉广场的车库是否要做机械排风、排烟

一车库总建筑面积约两万平米其中有两个防火分区面积为4000平米,中心均有一下沉广场,与地上是相通的,甲方准备种树用,面积约为400平米请问这两个防火分区是否要考虑机械通风、机械排烟?能否利用这个广场入口自然通风、排烟?另:30m距离不能满足[ 本帖最后由 lx0314 于 2010-10-11 22:35 编辑 ]