土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道试验压力

管道试验压力

发布于:2002-04-02 22:53:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计图纸上试验压力0.6Mpa,试压点在那里?例如一栋30米高的住宅,如果在底层试压,试验压力0.6Mpa,那磨顶层的压力只有0.3Mpa,如果在顶层试压,试验压力0.6Mpa,那磨底层的压力有0.9Mpa,是否符合设计要求?望高手指点。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 尔多
    尔多 沙发
    谢谢
    2002-04-03 13:22:03

    回复 举报
    赞同0
  • king54
    king54 板凳
    在系统最高点实验。因为系统最高点满足了实验压力的要求,那么整个系统也就全都满足了。
    2002-04-03 10:51:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

止回阀可以垂直放吗?

小弟是刚毕业的,有个小问题请教大家止回阀可以垂直放吗?

回帖成功

经验值 +10