土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的代号

断路器的代号

发布于:2006-02-10 14:47:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我想问问TIB1L-32C20/2字母和数字都表示什么?同是TIB2L同前有什么不同?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jyyanhong
    jyyanhong 沙发
    从上边看,两种断路器的作用相同,只是电压等级不同罢了?
    2006-02-13 14:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • liujiefeng
    liujiefeng 板凳
    不知到对你有用吗?
    TIB1L漏电保护器加装在TIB1系列断路器的右侧,对于线路和电气设备的过载,短路以及对地漏电进行有效的保护。可用于间接接触触电以及绝缘破坏故障的保护及直接接触的补充保护。
     额定电流:TIB1L-32 6、10、16、20、25、32A
     TIB1L-50 40、50A
     TIB1L-100 63、80、100A
     额定电压:230V/400V AC
     壳架等级额定电流:TIB1L-32 32A及以下
     壳架等级额定电流:TIB1L-50 40、50A
     额定等级动作电流:TIB1L-100 63、80、100mA
     额定剩余动作电流:30mA、100mA、300mA
     环境温度:-5°C至40°C
     分断能力:6000A(6-40A)
     分断能力:4500A(50A)
     分断能力:10000A(100A壳架漏电断路器)
     接线能力:TIB1L-32≤10
     接线能力:TIB1L-50≤25
     接线能力:TIB1L-100≤50

    TIB2L漏电断路器适用单相电路,对于线路和电气设备的过载,短路以及对地
     漏电进行有效的保护。可用于间接接触触电以及绝缘破坏故障的保护及直接接触的补充保护。
     额定电流:6、10、16、20A
     额定电压:230V AC
     额定剩余动作电流:30mA
     额定频率:50或60HZ
     分断能力:4500A
     脱扣特性:C型
     接线能力:使用10及以下导线
    2006-02-10 16:07:10