别墅区给水方案讨论

发布于:2006-02-10 12:39:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
2~3层别墅区,500多幢,最高日用水量1667M3,储水容积250M3,水厂距别墅区
8KM,静水压0.25MPA;动水压无数据,估计约0.10MPA,仅能满足水池或水箱进水要求,本人考虑两个方案:A方案,设置一个无负压水箱(分两格)及成套变频供水设备.
B方案,设置一个地下储水池(分两格)及成套变频供水设备(配自吸泵),储水池上方为水泵房.请教诸位哪种方案更优?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • qyz
    qyz 沙发
    室内不设消防,但室外管道要设消火栓,附加15L/S的消防用水量. 枝状管网.
    2006-02-15 09:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • kflxq
    kflxq 板凳
    第8.1.1条 在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时消防用水的可靠性,且应设置可靠的取水设施。

    注:耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人,且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。

    ?!
    2006-02-15 08:13:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多