喷头与梁及柱的距离

发布于:2002-04-01 22:26:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1. 按自喷规范7.2.1条,喷与大梁的侧面距离a及梁底距离b是有关的,并附有相应的表格。请问,当喷头朝上时,大家在设计中,真的对照了结构图来安排喷头与大梁的距离吗?

2. 在中危险I或II级喷头布置时,如遇立柱,请问,喷头距立柱的最距离是多少?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    照规范似乎应该这样,但从网上下载的一些图纸却不这样做,喷头的布置以3.4-3.6米等距或不等距布置,有的喷头离梁就相当近了。
    2002-04-02 20:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • 自来水
    自来水 板凳
    我的做法与ljx一样
    2002-04-02 11:04:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。