64米的高层,是冷山,精心挑选南山的铜铝暖气四组,每组有五柱大概1米5高,都是底进底出。原进户时房子共七组暖气,把原来的两组土暖气换成四组铜铝的挂墙上。其中1,3,6,8为土暖气,2,4,7,9为铜铝立式暖气,6为钢制背篓。变为土暖气和铜铝暖气串联,结果只有第一组暖气热,楼上楼下的没改的都比我家热,愁啊,花了几千元,还不如原来的土暖气。找了几个水暖师傅看,意见不一致。初步意向改后如2图。
1图为串联,建议我们改成并联,加三通,可是铜铝暖气如六柱,在第1柱进水,第2柱出水,距离非常近,中间加上跨越管的话,没有地方再加阀了。
第1组暖气竖管是1变4的有个阀。均为PB管
意向:弯尽量取直
1,第2组南山暖气做跨越管,考虑到第2组暖气进出水口在下端的距离较近,直接做跨越易造成与暖气片抢水,使水从跨越管流走,暖气不热。计划在第2组暖气的进水与第3暖气的进水做跨越管,跨越管不加阀;
2、第3,6组土暖气进水都是左上进右下出,改为左下进右下出。并在进出水管间做跨越管,不加阀;
3、第8组暖气进水左上进右下出,改为左下进右下出。
疑问:原管管径1寸,跨越管是否要改为6分的,还是加阀呢?这个方案可行吗?我们为了新房澎湃,结果改了暖气,铺了厨房和卫生间的地面,如果要改的话还要刨地面。难啊。
如果我没有说清楚,我会再解释的。靠大家的力量了。唉。我们是哈尔滨,所以冻怕了。全靠屋里的取暖了。

全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
zhangyihua518
沙发
有可能是管路堵塞,你修改方案跨越管建议用四分管比较好一点。暖气采暖尽量不采用低进低出。
2006-02-20 10:05:20
赞同0
-
tonghaoqiang
板凳
首先是系统的干管管路、是否排气等是不是影响的主要原因,再讨论管路的堵塞、具体管材、支管管径等问题,一个一个排除。我们单位以前运行也出现过问题,自己大楼自己搞的设计,当时也没办法,找专家来调试的。
2006-02-19 16:03:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报