土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 紧急求助:暖气第一组热,后面都凉,怎么办啊?

紧急求助:暖气第一组热,后面都凉,怎么办啊?

发布于:2006-02-09 21:22:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
64米的高层,是冷山,精心挑选南山的铜铝暖气四组,每组有五柱大概1米5高,都是底进底出。原进户时房子共七组暖气,把原来的两组土暖气换成四组铜铝的挂墙上。其中1,3,6,8为土暖气,2,4,7,9为铜铝立式暖气,6为钢制背篓。变为土暖气和铜铝暖气串联,结果只有第一组暖气热,楼上楼下的没改的都比我家热,愁啊,花了几千元,还不如原来的土暖气。找了几个水暖师傅看,意见不一致。初步意向改后如2图。
1图为串联,建议我们改成并联,加三通,可是铜铝暖气如六柱,在第1柱进水,第2柱出水,距离非常近,中间加上跨越管的话,没有地方再加阀了。
第1组暖气竖管是1变4的有个阀。均为PB管
意向:弯尽量取直
1,第2组南山暖气做跨越管,考虑到第2组暖气进出水口在下端的距离较近,直接做跨越易造成与暖气片抢水,使水从跨越管流走,暖气不热。计划在第2组暖气的进水与第3暖气的进水做跨越管,跨越管不加阀;
2、第3,6组土暖气进水都是左上进右下出,改为左下进右下出。并在进出水管间做跨越管,不加阀;
3、第8组暖气进水左上进右下出,改为左下进右下出。
疑问:原管管径1寸,跨越管是否要改为6分的,还是加阀呢?这个方案可行吗?我们为了新房澎湃,结果改了暖气,铺了厨房和卫生间的地面,如果要改的话还要刨地面。难啊。
如果我没有说清楚,我会再解释的。靠大家的力量了。唉。我们是哈尔滨,所以冻怕了。全靠屋里的取暖了。

1139491368411.JPG

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangyihua518
    zhangyihua518 沙发
    有可能是管路堵塞,你修改方案跨越管建议用四分管比较好一点。暖气采暖尽量不采用低进低出。
    2006-02-20 10:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • tonghaoqiang
    tonghaoqiang 板凳
    首先是系统的干管管路、是否排气等是不是影响的主要原因,再讨论管路的堵塞、具体管材、支管管径等问题,一个一个排除。我们单位以前运行也出现过问题,自己大楼自己搞的设计,当时也没办法,找专家来调试的。
    2006-02-19 16:03:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求别墅太阳能采暖!

应工作需要,设计中遇到一个很棘手的问题,别墅业主要求采暖采用太阳能采暖,而自己又没有任何这方面的专业资料,又查询不到任何关于这方面的资料。还望各位大侠帮忙解救啊!

回帖成功

经验值 +10