我是刚毕业的应届毕业生,我们部门作了一个小别墅的工程(492平方米,分为地上两层,地下一层,屋内设置了一段挑空,60平方米左右),采用的是地埋管,打了5个深80米左右的孔,采用的是乙二醇,末端采用地板采暖+风盘,现在试运行了一个多星期,全天24小时开机,由于是第一次做,所以就相当于搞个实验了,在各个房间均设了温度计,运行稳定后,在末端的供回水温度为:42/38.1度,在地源侧的进出水温度为:6/-3.5度,室内温度达到20度以上。机组能正常工作,怀疑这个温差是水泵的流量达不到所至,于是调换了末端和地源侧的水泵(两个水泵为同一型号),待稳定后还是保持这个温差,现在找不出是什么问题,特在此请教各位大侠指点迷津~~~~~谢谢~~~~~
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ejiewqs
沙发
谢谢各位提的宝贵意见,我们这个项目也是公司第一次做,所以在各个方面都还是一个尝试,我愿意与大家一同探讨,交流~~~我们这个现在外挂了探头,还在测试中,现在的问题是机组的测点感觉不准,能和外挂的测点相差4度左右,就是说,实际的出水温度没有那么高,测点的值偏高,如果是这样的话,那么地源和末端侧的温差都能维持在4度左右,设定的机组温度是45度,没有达到停机温度,目的就是让他整天运行,看一下他的出力和室内能达到什么状态。用的机组是采用比泽尔的压机,换热器不清楚是哪里的,是我们公司组装的,等我查查再告诉你们。地源侧的初始温度没有记录。
2006-02-19 13:59:19
赞同0
-
zz_6
板凳
另外,建筑物的冬夏负荷是多少啊
2006-02-15 10:44:15
赞同0