求助!!基坑旋喷桩高度不够,,现渗水进基坑!!! 求高人指点~~~
求助!!基坑旋喷桩高度不够,,现渗水进基坑!!! 求高人指点~~~
旋喷桩高度不够与上部冠梁之间有100mm间距,,原设计可能以为上层滞水很少量,,可实际却有大量,,现在水从该层渗出(沿基坑一圈),,堵了一处水又会从另一处出来,,哪位前辈有没有什么好点的法子?
发布于
2010-10-11 12:59:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sg.liang
与地面距离不大的话,在后方挖开集水沟降水。楼上说的水玻璃也是个办法
2011-01-07 18:45:07
来自 PC
评论
举报
w13801038763
水玻璃封堵啊
2011-01-04 20:54:04
来自 PC
评论