土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓安装高度

消火栓安装高度

发布于:2002-03-31 23:26:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范上消火栓栓口1.1m,但在楼梯转角休息平台处,因圈梁的原因只能外挂或降低、抬高消火栓箱。外挂可以控制1.1m,但楼梯现在一般作的都不是很宽,能否抬高或降低消火栓栓口的高度?请各位赐教!不胜感谢!!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • cxbryp
    cxbryp 沙发
    可以,你查GB04S202
    2008-04-27 17:29:27

    回复 举报
    赞同0
  • hjjzzz
    hjjzzz 板凳
    提议栓口设在1.1米处,箱体另设,保证取水带,水枪的高度舒服,接栓口的高度也舒服即可。
    2008-04-26 21:30:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多