土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问前室的防烟风口采用常闭.常开型在设计上有何区别

请问前室的防烟风口采用常闭.常开型在设计上有何区别

发布于:2006-02-09 17:23:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在技术措施上有提到在前室、合用前室、消防电梯前室做防烟时,可采用常闭型风口和常开型风口两种。请问大家:这两种形式在实际设计中你们一般采用哪种形式?设计中有哪些要注意的?
还有就是比如一个15层的公建,中间有三层没有自然排烟条件,必须做防烟,但是按照门洞风速法计算出来的风量远远大于维持前室正压所需要的风量,试想,在这层着火的时候,风机开启,风量那么大,已经超过的正压需要的风量,那不就超规范了吗?大家谁有实际设计中的高招??
先谢谢了~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jxc2004
    jxc2004 沙发
    请问hhbox,对于能满足门洞风速法,但是前室正压超过规范规定的,如果图纸审查提出的话,怎样解释呢??谢谢
    我还想问一下,当送风口采用常开型时,在送风口前要不要再设置送风阀?如果设,送风阀平时的状态是开还是闭?还是说不管送风口是常开还是常闭型,风口前都要设置送风阀?
    2006-02-10 10:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    1.一般用常闭的,常开的风量要大.
    2.一般这种情况就从上到下都做竖井加压送风,正常火灾电梯前室送风也就考虑开三层.
    2006-02-10 09:43:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管水力计算公式

这个公式是从措施上摘下来的,请教一下,这里的Pm应该怎么确定呢?我看过一个计算,取的是1.2Pa/m,是不是很大呢?

回帖成功

经验值 +10