土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 什么情况下需要设置室外消火栓泵?

什么情况下需要设置室外消火栓泵?

发布于:2006-02-09 17:08:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我对什么情况设置室外消火栓泵,总是搞不明白?
还有,规范上说可以将室外消防水量存储于室内消防水池内,如果不设置室外消火栓泵的话,又怎样才能供给室外消火栓用呢?
想请各位前辈指点

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • pureinheart
    pureinheart 沙发
    本人也碰到过这个问题,很理解楼主的困惑。其实大家争论的焦点是,室外消防的供水方式。个人看法是:

    1. 如果项目周边有成熟的市政管网,且能提供两处给水引入管进入项目区域,流量也能同时满足室外消防水量。此时项目的室外消防由市政直接供水,根据规范可能需要加设室外消火栓,但就不需要再自己增设室外消火栓泵,消防水池也不必贮存室外消防用水。

    但这里我也有疑问:如果其他条件不变,唯独市政管流量不能同时满足该项目室外消防水量,此时按照规范消防水池需贮存室外消防水量不足部分,那么室外消防供水如何进行?是否平时依然由市政供给能供给的那部分水,贮存于消防水池的不足部分仅在火灾时,由消防车从取水口取水即可?但如果这样岂不是平时项目的室外管网是不能保证所需的室外消防水量的,这样能通过吗?如果上述不行,消防水池贮存的不足部分也得自己设泵加压,那又怎么和市政直供的室外管网连接?

    2. 如果项目周边有市政管路,但不是环网是枝状,或只给项目一条给水引入管,但流量可以同时满足室外消防水量。此时市政管供给项目室外消防用水的安全系数就大大降低了,基于此就应在消防水池中贮存全部室外消防用水(因为此时市政管有停水的可能)。这种情况我认为平时依然由现状市政管供给室外消防,只要不故障停水,室外消防用水是可以完全满足的。在火灾时即使出现市政停水,也可由消防车从消防水池取水口中吸水,再通过铺设水龙带和利用室外消火栓去灭火(利用室外消火栓时还得注意防倒流的问题)。

    如果其他条件不变,但市政管流量不能同时满足室外消防水量,此时我认为与下面3的情况同等看待。

    3. 如果项目位置比较偏远,周边根本没有市政管网,此时除了要在消防水池中贮存室外消防用水,还要考虑是否设室外消火栓和加压泵。若是不太重大的单体建筑,经和消防局协商,可以在火灾时利用消防水池取水口吸水救火,此时可以不加设室外消火栓和加压泵。若是单体较多规划面积较大的园区或厂区,或是几个建筑组群,就应加设室外消火栓及其加压泵,可以和室内消火栓泵合用,必要时也可单设(也要设消防水池取水口)。

    供消防车取水的消防水池,应设置在相对最远建筑保护半径不大于150米的地点。

    [ 本帖最后由 pureinheart 于 2008-11-25 15:03 编辑 ]
    2008-11-21 11:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhonghua668
    zhonghua668 板凳
    消防水池保护距离超过150时,且市政管网压力不够0.1,或者没有市政管网时。
    2008-11-19 16:32:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

8000平米的6层普通居民楼上下水工程造价多少:)

帮帮我这个新手,各位老手:)我和朋友准备接个上下水工程,是个8000平米的6层普通居民楼,现在正在谈,我对这不太懂,我想知道,这样的上下水工程估计造价多钱,有多钱的利润。说个大概就可以了,希望各位帮帮我:)另外如果有人知道,8000平米的6层普通居民楼的土方工程的造价大约多少,利润有多少,也顺便告诉我一下,因为我想连土方一起接下来:)

回帖成功

经验值 +10