我正在做一个工程:一类高层商住楼,30层,高96m,一层是单开间商业网点,以上是普通住宅,共三个单元(一梯两户,每层共6户)连在一起。我打算在15层消火栓分区。消火栓设在每层前室。问题是在15层分区的消火栓横干管设在15层的哪里?难道要穿越住宅吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句1.喷头最低压力0.1MPa,喷水量q=K*SQRT(10P)=80L/min
2.为达到轻危4L/min.m2的喷水强度,圆形保护面积为20m2.(与表7.1.2同)
3.圆形保护面积的半径R=2.52m
4.走道宽2b=2.40m
5.喷头间距S=2*SQRT(R^2-b^2)=4.4m
以上计算参照喷规(05版)P79。