走道单排喷头的闭式系统,是否不超过8只的要求?

发布于:2006-02-09 16:53:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在设计一仅在走道布置单排喷头的闭式系统时,有人要求需满足规范8.0.6配水支管控制的标准喷头数不应超过8只的要求。因此,在一根配水主管上又平行敷设几根配水支管,每根配水支管按喷头数不超8只。我认为仅在一根配水主管上布置喷头即可,不知理解正确否?
--------------------------------- 配水主管
| |
o---o---o---o---o o--o---o---o 配水支管及喷头

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • apricot125
    apricot125 沙发
    我知道计算了,但仍是4.4米.
    1.喷头最低压力0.1MPa,喷水量q=K*SQRT(10P)=80L/min
    2.为达到轻危4L/min.m2的喷水强度,圆形保护面积为20m2.(与表7.1.2同)
    3.圆形保护面积的半径R=2.52m
    4.走道宽2b=2.40m
    5.喷头间距S=2*SQRT(R^2-b^2)=4.4m
    以上计算参照喷规(05版)P79。