供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2157 人订阅
阅读下一篇
关于10kV电缆冷缩头我做的一工程,10kV进线电缆为防水YJV22-3*300,长约3km,设有电缆中间头4只。电缆敷设方式为沟管结合方式,中间头置于电缆沟段。据手头掌握的资料看,冷缩头在电气性能稳定及防水等方面优于热缩头,以前一直因为价格较高等因素未能使用,因该工程不受限制,所以首次使用冷缩中间头(3M公司)。结果却在投入运行后不久,发生击穿。事故分析中认为是中间头进水引发的,所以我们选用的冷缩头受到质疑。本地区为沿海地区,地下水位较高,加上电缆沟排水不畅,因此市区内多数电缆长期泡水运行。从运行单位资料显示,以前选用的热缩头,故障率倒很小。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳