L型5层建筑,内走廊长度共144m,两侧为客房,走廊仅L型两端部有可开启外窗。
共设置了四部楼梯(间距48m,48x3=144m)以满足疏散要求。请问疏散距离和疏散内走道长度分别为多少?是否满足规范要求?是否要设机械排烟?
发布于
2006-02-09 13:15:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jxc2004
首先来说你的四部楼梯是不是防烟楼梯间或封闭楼梯间(正常来讲是)。
是封闭楼梯间也就是说明在楼梯处有防火门,不能进行自然排烟。
在技术措施上说的很明确,不论是多层还是高层,当自然排烟不能满足要求的时候应设置机械排烟。
所以我总结,如果你的四部楼梯均为封闭楼梯间的话,机械排烟应该设置。
2006-02-10 11:02:10
来自 PC
评论
举报
sailslx
最大疏散距离24米,满足规范不大于40米的要求,按规范没有机械排烟要求。
2006-02-09 20:58:09
来自 PC
评论