土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
环保工程
\
水处理
\
污水池清理求助(急!)
污水池清理求助(急!)
车间两只100m³和1只50m³污水池用了快2年了,前几天用竹竿试了下,发现底部堆积了好厚的污泥,现在计划对其进行清理,我打算用水冲洗底部,用泥浆泵打到污水处理厂去,可领导不让产生更多的污水,并且还不同意下人到池底去清污(怕发生意外情况),请教各位大侠,有没有什么更好的办法,既不产生过多的污水,又能清理干净底部污泥?
发布于
2010-10-11 09:44:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wang_oo_lei
车间两只100m³和1只50m³污水池,计划对其进行清理。可以先停用1 只50m³污水池,将水抽干,用杠杆加铲泥斗进行清理,清理完毕后恢复使用。另外2只100m³污水池,可停用1 只100m³污水池,依次进行清理,直到清理干净底部污泥。
2011-02-07 12:12:07
来自 PC
评论
举报
s13687312
看你要清的程度了
一般都是先加水用泵抽,不过这样是清不干净的
如果池底设置有穿孔管的话可以先曝气几天再下人去,清理池体下去人没什么,就是要做好准备工作
2011-01-30 16:24:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
miaofashu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
30
粉丝
0
+ 关注
私信
水处理
返回版块
42.04 万条内容 · 1398 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
一般都是先加水用泵抽,不过这样是清不干净的
如果池底设置有穿孔管的话可以先曝气几天再下人去,清理池体下去人没什么,就是要做好准备工作