土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量

变压器容量

发布于:2006-02-09 10:00:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位电气大哥,帮个忙,谢了!
我有个用户新盖工厂,其中空调容量630KW,其他714KW,准备用两个变压器供电,因为春秋天空调需停掉,可以省部分费用,还有预留用电374KW,应该用多大的变压器,800KVA合适吗??
假如按照本本上的公式的话要超过一千了,可是算了下800也应该也够...

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • abc52614
    abc52614 沙发
    空调一台800的可以了。
    其他的再设一台800的也可以了!
    2006-02-13 09:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • luqifeng1981
    luqifeng1981 板凳
    谢谢楼上各位老师.但谁能具体讲一下怎么个计算方法才算合理!
    2006-02-13 08:46:13

    回复 举报
    赞同0