发布于:2002-03-29 20:41:29
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
我以往在选气压(不变频〕供水设备时,一般不计算气压罐容积,只算出流量扬程,然后就按厂商样本选定型设备,设备配多大气压罐,就随它。
但这次设计时,突然有心计算了一下,结果大出意外。这次的给水流量是35立方/小时,扬程50米。厂商相应定型产品的气压罐总容积不到1立方米,而按“建筑给水排水设计规范”相应公式计算出的气压罐总容积不小于5立方米。怎么会相差这么多。
想想,厂商配的气压罐总容积不到1立方米,相应的调节容积就更小,不到0.3立方米,那么,只相当于水泵流量的1/100,这么小的调节容积,有意义吗? 但如本真的按规范的值配气压罐,好象也不对,那意味着,需要一字排开5个800×1200(d×h)的罐,也不象话。
大家认为应该怎么办?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报