土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 浙江地区超过50m的商住楼,其防烟楼梯间能否自然排烟?

浙江地区超过50m的商住楼,其防烟楼梯间能否自然排烟?

发布于:2010-10-10 22:15:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
浙江地区超过50m的商住楼,其防烟楼梯间能否自然排烟?一层通往地下室的楼梯,不能开窗,能否不用送风?
地下室层高5m。
按高规,这些都是要送风的,但浙江出了个消防会议纪要,有所不同,请各位做过的讨论讨论,谢谢。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tucunaaa
    tucunaaa 沙发
    浙江的规定很有实际意义,强力推荐
    2010-11-08 14:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    回楼上 楼主提了2个问题:

    1、超过50m的商住楼,其防烟楼梯间能否自然排烟? 楼主认为,依据高规,此不为纯住宅,所以要送风
    2、一层通往地下室的楼梯,不能开窗。楼主认为,依据高规,需要送风。

    撇开问题1不谈,问题2,依据高规,地下的楼梯间(与地上有门分开的,以2个楼梯间算)和前室,应该要送风的,但是江浙沪有地方条例,可以不送风。其他地区有没有??

    问题1其实就是各个部门是认定商住楼为住宅还是综合楼了,是定性的讨论,与防排烟本身无关。
    2010-11-06 21:19:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟 排风风机 急!!

最近一直困扰我风机机外余压和全压的问题 我想问下 选风机时除了考虑所需风量 考虑全压和余压的作用是什么 如果需考虑应该怎么计算 有什么资料能推荐我看下么 感激不尽