yuexinli
沙发
每个柱都有打穿了的情况,那说明此部分结构截面尺寸达不到植筋15d的要求,是否可以考虑将柱子竖向受力筋进行钢筋等截面代换,用小一点的钢筋。
2010-10-28 11:59:28
赞同0
-
yzykoo
板凳
值筋要满足15个D值,贯通不是不允许,但你的深度不足,且植筋胶在水环境中对其使用年限影响很大,慎重!
2010-10-27 23:17:27
赞同0
加载更多打穿肯定是不行的,植筋的目的达不到不说,受力筋植入深度不够就严重影响结构安全了。这可是柱子!!