土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 对如何及早发现混凝土强度问题,大家有何高见

对如何及早发现混凝土强度问题,大家有何高见

发布于:2010-10-10 21:32:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
北京10月8日电 因混凝土强度未达到设计要求,北京大兴区旧宫保障房项目被停工停售后再闻“噩耗”:经过检测和专家论证,北京市、区两级建设行政主管部门今天正式决定:拆除B、C区6栋楼地上结构部分,另外2栋楼进行局部加固处理。

  前不久,大兴区建设行政主管部门在保障房项目监督检查中发现,旧宫三角地B、C区8栋住宅工程出现混凝土试块强度不符合设计要求的问题,即混凝土强度不足。专家指出:出现这样的问题,建筑物的使用寿命就会减低,可能不到设计要求年限就不能使用了。严重的,会造成墙倒屋塌甚至整栋楼倒塌。混凝土强度不符合设计要求,还会导致建筑物抗震级别及应对其它极端情况的能力打折扣。

  “保障房是重要的民生工程,对质量问题政府的态度非常鲜明,决不姑息。”事件发生后,北京市、区两级住建委对工程的建设、施工、监理等单位质量保证体系执行情况进行了全面检查,立即责令北京华跃腾飞混凝土有限责任公司停产,对其立案处罚。同时,对该项目实行停工整改、暂停网签预售,并对预售资金实行监管,确保购房人的利益不受损害。
截至目前,此次保障房质量事故原因、责任已基本查明和认定:预拌混凝土生产单位北京华跃腾飞混凝土有限责任公司没有履行质量责任,为该工程提供了不符合质量要求的混凝土产品,对这起质量事故负有直接责任。建设单位北京日月房地产开发有限公司对其采购的预拌混凝土没有履行质量责任,对该工程出现的混凝土质量事故负有重要责任。施工单位北京住宅第二开发建设有限公司在施工中没有履行质量责任,在施工过程中不按照施工技术标准对预拌混凝土进行检验,对该工程出现的混凝土质量事故负有施工和管理的重要责任。监理单位北京日日豪工程建设监理有限责任公司没有履行质量责任,对施工中出现的违反施工技术标准的行为没有采取有效的措施进行管理和制止,对造成该工程出现混凝土质量事故负有监理责任。

  北京市住建委有关负责人表示,对造成事故的各责任单位将依法严肃查处,决不手软。

  混凝土强度的合格认定有个龄期问题,问题是等试块到龄期时可能已经施工4、5层了,请教一下各位专家有没有能及时发现强度问题的经验呢,请教了

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanshuxing
    zhanshuxing 沙发
    :handshake 首先:handshake 施工方
    2010-11-04 18:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • tiantandongmen2
    1 泵送缓凝型外加剂不可超量掺加,防止混凝土出现异常现象。
    由于泵送剂掺加过多,混凝土施工后12h 不凝固。
    夏季混凝土生产用的泵送剂是一种带有缓凝组分的复合型外加剂,如果一味采用掺泵送剂来调整混凝土坍落度,必然将缓凝组分带入混凝土中,致使缓凝成分超量,混凝土凝结时间大大加长。
    2 外加剂计量失控,混凝土出现异常状态
    搅拌站外加剂计量部分失控,外加剂掺量严重超过正常计量值。
    秋冬季节交换期间施工,搅拌站应选用不同品种的外加剂,防止由于气温的突变影响混凝土的凝结时间。
    某些搅拌站在生产混凝土时,经常出现混凝土坍落度偏大或偏小问题,严重影响施工单位的泵送效果,混凝土强度离差过大。
    5  同一部位浇筑不得使用不同等级水泥和粉煤灰
    6 基础抗渗混凝土施工,应加强混凝土湿养护
    7  混凝土表面出现气泡
    2010-11-02 19:55:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

闲聊茶吧

返回版块

114.55 万条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

土木毕业生的职业规划

三流本科刚毕业,工地实习了4个多月,常常长困惑、迷茫。质监、安检、检测中心、甲方、设计、监理,多少都接触过,给人感觉一个字“横”,想骂谁骂谁,他们中很多人还跟我差不多年龄,心里多少有点不平衡,怎奈没实力、没背景、没机遇,不想搞施工这块却无法改变现状,对自己的前途很是困惑,不知道该如何去发展。想请教下各位搞施工的前辈们,你们对于自己的道路是如何规划的,比如考证之类的,能说详细点最好啊 。目前我想考个造价员两年后二级建造,这两年内该如何安排利用,还望高手指点。

回帖成功

经验值 +10