土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯前室消火栓能否借用

消防电梯前室消火栓能否借用

发布于:2002-03-29 09:57:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?

全部回复(104 )

只看楼主 我来说两句
  • jgw39
    jgw39 沙发

    《高层民用建筑设计防火规范》规定“高层建筑消防电梯间前室必须设消火栓”,那么设于前室的消火栓可否保护相邻部位呢?《高层民用建筑设计防火规范》的条文说明对此并没有具体说明,所以在某些地方规定中,允许消火栓计入同层消火栓总数,其有两点要求:a、消火栓栓体,水龙带长度,水枪规格等的要求应与其他消火栓一致;b、消防电梯前室应属于合用前室,这是因为只有合用前室的门在火宅时为了人们的疏散才暂不关闭。但是《建筑设计防火规范》中对“消防电梯前室应设室内消火栓”的条文说明中明确指出:消防电梯前室内消火栓是为便于消防队员使用消火栓并开辟通路,不能计入总消火栓数内
    2010-06-16 21:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • hhh01234567
    hhh01234567 板凳
    如果电梯前室有加压送风的话,取消还勉强说得过去。不过,最好还是别取消。
    发生火灾,前室的门应该是关着的,消火栓还是不好取用。
    2009-03-29 09:38:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅消防栓设计

独立消防前室的消防栓能可作为该层的消防栓,即该层只有在消防前室一个消防栓。消防栓能否越过防火门扑火。

回帖成功

经验值 +10