只看楼主 我来说两句《高层民用建筑设计防火规范》规定“高层建筑消防电梯间前室必须设消火栓”,那么设于前室的消火栓可否保护相邻部位呢?《高层民用建筑设计防火规范》的条文说明对此并没有具体说明,所以在某些地方规定中,允许消火栓计入同层消火栓总数,其有两点要求:a、消火栓栓体,水龙带长度,水枪规格等的要求应与其他消火栓一致;b、消防电梯前室应属于合用前室,这是因为只有合用前室的门在火宅时为了人们的疏散才暂不关闭。但是《建筑设计防火规范》中对“消防电梯前室应设室内消火栓”的条文说明中明确指出:消防电梯前室内消火栓是为便于消防队员使用消火栓并开辟通路,不能计入总消火栓数内
回复 举报
发生火灾,前室的门应该是关着的,消火栓还是不好取用。
回复 举报