土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 空调热水泵扬程44m

空调热水泵扬程44m

发布于:2002-03-28 21:28:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教:建筑面积11000m2,六层高,空调热水泵扬程44m,高吗?如果高会有什摸结果?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • srwater
    srwater 沙发
    6层肯定卡着24米,不论怎么算水头损失也要不了44米,估算一下么30+米差不多。
    不过你肯定得算,出图时难道你们不查计算书?
    2008-10-24 17:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • tangshunhu
    tangshunhu 板凳
    都被他们说完了你还有什么说的呢?




    上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 : http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
    2008-10-24 14:11:24

    回复 举报
    赞同0